  安裝步驟:

  消防水力濕式報警閥安裝前應先進行滲漏試驗,試驗壓力為額定工作壓力的2倍,保壓5min以上,閥瓣處應無滲漏。

  本裝置應豎直地安裝試壓和沖洗合格管路上,注意水流方向,安裝位置應考慮維修、保養時有足夠的操作空間。

  系統管路應徹底沖洗,管內應涂有防銹層,保障管路內沒有臟物污垢。

  各排水口應用管路單獨接入下水道,保持暢通無阻便于統一排水;壓力表應轉向看清讀數位置。

  水力警鈴和報警閥位置,連接管路在出廠時已經安裝就緒,如需重新安排管路,其水平距離≤20m,高差≤5m

  消防水力濕式報警閥安裝完畢后,向系統管路中充水,緩慢升壓并將管路中的空氣排凈,升壓至系統工作壓力,檢查整個系統有無滲漏,合格后作報警試驗和管路供水試驗。

  報警試驗:開啟末端試驗閥(裝在系統中更末端),水力警鈴、壓力開關水流指示器,應作相應報警動作。或開啟消防水力濕式報警閥裝置上的排水球閥(8),當流量相當于一只標準噴頭(通徑為15mm,流量系數K=80±4)時,水力警鈴和壓力開關應作相應的報警動作。

  打開報警試驗球閥進水側水流從銅管直接流入報警裝置,在閥瓣不開啟伺應狀態情況下,也可以試驗壓力開關和水力警鈴報警性能試驗。

  及時清理消防水力濕式報警閥安裝裝置上過濾器內的臟物,保持管路通暢;檢查和清理延遲器內的臟物,節流小孔不應有異物堵塞。

   以上是億杰消防帶來本期消防水力濕式報警閥怎么安裝介紹;;主講關鍵詞消防水力濕式報警閥安裝我希望能幫助你。如果您想了解更多消防維保,安裝,消防維修的信息,請隨時發表意見。

 

消防水力濕式報警閥安裝



主站蜘蛛池模板: 精品国产一区二区三区免费| 五月丁香色综合久久4438| 天天av天天| 狠狠地日| 亚洲成a人片在线观看www| 丰满的继牳3中文字幕系列 | 女人夜夜春精品a片| 91久色| 国产真人性做爰久久网站| 亚洲精品成人网久久久久久| 国产福利精品一区二区| 午夜午夜精品一区二区三区文| 国外亚洲成av人片在线观看| 亚洲多毛妓女毛茸茸的| 国产白浆喷水在线视频| 久久精品视频在线看15| 日本黄网在线观看| 无码高潮爽到爆的喷水视频| 日韩欧美在线综合网另类| 中文有码无码人妻在线| 久久久久人妻精品一区二区三区| 男人扒开女人双腿猛进视频| 日韩精品一区二区三区不卡| 国产精品无码久久综合| 91精品国产综合久久久久久丝袜| 五十路丰满中年熟女中出| 成人久久影院| 亚洲国产精品成人无码区| 亚洲中文字幕av在天堂| xxx在线视频| 99re8这里有精品热视频免费| 任你干视频精品播放| 精品一区二区三区波多野结衣| 国产无遮挡又爽又刺激的视频老师| 国产真实偷乱视频| 久久爱影视i| 上司人妻互换hd无码| 久久99精品久久久久麻豆|