北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-04-13 16:59:01

北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求

?《消防給水及消火栓系統技術規范》第11.0.4 條規定:消防水泵應由消防水泵出水干管上設置的壓力開關、高位消防水箱出水管上的流量開關,或報警閥壓力開關等開關信號應能直接自動啟動消防水泵。消防水泵房內的壓力開關宜引人消防水泵控制柜內。

一、噴淋系統啟泵與以前一致,采用報警閥的壓力開關啟動噴淋泵,規范新多出來的流量開關和壓力開關啟泵,應該是指的是室內消火栓系統,因為規范中有逗號分隔(干式消火栓系統除外),說明他們不是并列的關系。

二、室內消火栓系統啟泵方式與以前有所變化,由全手動系統改為半自動系統,即啟泵自動,水帶、水槍連接手動,防止非專業人員開啟消火栓發現有水,而不知道要按啟泵按鈕向信號控制室報警,可能把水箱水用完,造成后期斷水,本條主要是增加系統的可靠性。

室內消火栓系統啟泵方式主要有兩種形式:

1、.當屋頂高位消防水箱的高度滿足室內消火栓*不利點流量、壓力要求時、不設穩壓泵,優先由設置在高位消防水箱出水管上的流量開關發出自動啟泵信號,可以**時間啟動消防水泵,正常情況應該這樣設計;或者待水箱水基本用完,消防干管泄壓,由設置在消防水泵出水干管上的低壓壓力開關發出自動啟泵信號,通常不提倡這樣設計,消防水泵啟動存在滯后性,對于大型管網可能造成斷水。

2、.當屋頂高位消防水箱設置的高度不滿足室內消火栓*不利點的流量、壓力要求時,應設置穩壓泵,由于穩壓泵補壓時也從水箱抽水,且其啟閉方式為自設壓力開關,此時消防主泵如果采用流量開關則消防主泵和穩壓泵可能同時啟動,不符合穩壓泵和主泵依序啟動的目的,因此應選擇由消防主泵出水管上的低壓壓力開關發出自動啟泵信號,壓力值應和穩壓泵壓力形成遞減階梯,依據規范要求為0.07~0.1MPa。


北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求
主站蜘蛛池模板: 国产亚洲精品久久久ai换| 免费观看黄频视| 久久ww精品w免费人成| 九九热九九| 夜夜爽一区二区三区精品| 国产精品亚洲视频在线观看 | 极品白嫩少妇无套内谢| 久久精品99国产精品日本| 美女性高潮视频| 国模欣谣大尺度啪啪人体| 国产亚洲精品精华液| 少妇高潮灌满白浆毛片免费看| 国产亚洲精品资源在线26u| 男人的天堂2018无码| 天天躁狠狠躁狠狠躁夜夜躁 | 不卡中文字幕在线观看| 国产动作大片中文字幕| 东京热一区二区三区无码视频| 香港三级午夜理伦三级| 国产亚洲黑人性受xxxx精品| 色窝窝无码一区二区三区成人网站| 亚洲依依| 国产亚洲精品久久久久久打不开| 在线国精产品| 精品国产乱码久久久久久免费 | 在线天堂最新版资源| 成年视频在线播放| 色婷婷激婷婷深爱五月| 91视频小说| 国产成人无码精品久久久露脸| 老外一级黄色片| 天堂а√中文在线官网| 农村乱人伦一区二区| 嫩草影院菊竹影院| 国产又色又爽又刺激在线观看| 大伊人网| 综合自拍亚洲综合图区高清| 99在线视频免费观看|